对餐饮小饭店使用液化石油气罐的是否应当安装强排风,如何正确安装,有没这方面的法律法规规范标准

最近整治液化石油气罐,主要是沿街小饭店,小商店,要求中广说要安装强制排放,但如何正确安装,没有具体说明,有的饭店说我有窗户不用安了吧,有的在楼梯转弯处,情况复杂,不知道如何回复饭店落实安全要求,请对液化石油气了解专家给解答一下

小田888 | 2025-04-29 15:47
请写下您的回答回答

回答 | 2

EHS专家-DL 2025-04-29 16:10 10 [回复]举报

商户需根据实际用气环境判断是否需加装强制排放装置:

  • 自然通风达标‌(常开式的外窗常开且通风面积≥1㎡,且气瓶与灶具距离≥0.5米用气区域无通风死角
    )可暂不安装机械排风,但仍需每个用气点(如灶台、气瓶存放区)配备燃气报警器;
  • 封闭区域、楼梯间等复杂场景‌必须安装机械排风并联动报警器,且禁止存放气瓶整改时应以安全评估报告为依据,避免主观判断导致隐患遗留。

小唐12321 2025-04-30 08:59 00 [回复]举报

面太广,谁都不爱去执行。一般落到社区街道去管