
磨砂猴
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
中庭防火卷帘控制问题
发表评论: 5.3.2 控制功能 5.3.2.1 单台控制器最多可控制4台卷门机,并应能按标称的输出特性为卷门机供电。
2025-05-06 15:18
-
网吧室内任意一点至房间直通疏散走道的疏散门直线距离
发表评论: 1,最远点是A门。2,如果A,B门是通向不同的安全出口的话,最远点到A门不大于18m就可以
2025-04-23 15:17
-
各位大神,谁知道这是什么?消火栓吗???
发表评论: 水泵接合器前的安全止回阀,还有检修碟阀
2025-03-26 15:52
-
请问变电所包含那些?是否包含变电房、配电房和配电间等?
发表评论: 按照你的这个条文来说,这里的变电所应该指的是建筑物里的公变和专变
2025-03-10 15:53
-
二氧化碳灭火器如何称重检查?
发表评论: 5%和50g取小值,按你举例的3kg来说,5%是150g大于50g,就取50g为标准,如果5%的值小于50g,就按5%为标准
2025-03-07 16:05
-
烧烤店2层安全出口问题
发表评论: 不大于200平方且不大于50人
2025-03-07 14:09
-
压力表设置
发表评论: 在实际工作中最常见的可能是,启动消防泵了。然后没有泄压。因为稳压系统上的电接点压力与系统管网之间有个止回阀。当然也不排除上面老师说的那些情况
2025-03-06 14:53
-
小于10米的地下一层 消防电梯 多少台?
发表评论: 原则上是一区一个,设置有困难可以相邻两个防火分区共用,但是要满足一些其他的条件。
2025-02-28 14:18
-
请问下面图片中泵房吸水干管与水池引入管的连接形式会产生气囊吗?
发表评论: 你说的那个地方应该不会,但是图片圈出来的那个水泵吸水口会形成气囊。
2025-02-28 10:43
-
出口指示灯需要保持常亮吗
发表评论: 需要。
2025-02-19 10:53
-
280度排烟防火阀连锁停风机是从什么时候开始实施的
发表评论: 06建规是我知道最早提出来这条的
2025-02-19 10:12
-
防火玻璃不知道选型?
发表评论: A,C不隔热
2025-01-13 15:17
-
图纸没明确?? 到底水的系统压力是多少?
发表评论: 泵的额定压力是0.7Mpa,最大工作压力是0.98Mpa,水池静压估算0.02Mpa
2024-08-02 09:21
-
图纸没明确?? 到底水的系统压力是多少?
发表评论: 系统工作压力1.0Mpa
2024-07-26 16:33
1